一般水管从客厅上方通过时
是这么固定水管的,有专门的固定销么
我家装水管的就帮我用电线固定了,看上去哈牢牢
不稳当啊
上图:
120506645465.jpg
(67.94 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2008-3-9 20:40 上传
作者:
wuying52636391
时间:
2008-3-9 20:51
热水管和冷水管要分开来的,不好并得一逃的
此贴由 wuying52636391 在 2008-03-09 20:52:29 最后编辑
作者:
吓吓
时间:
2008-3-9 20:55
具体应该这么摆啊
我看他们水管排的歪歪妞妞
不爽啊
作者:
wuying52636391
时间:
2008-3-9 21:10
当中分开的,一般是放在强壁里的,用水泥封掉保暧好点,你这是放在吊顶里的吧。装修很麻烦的,多找些朋友亲戚过去不足的地方叫你朋友说出来,让你朋友做坏人因为你要和装修公司打几月交道不好太得罪他们的。这是我家装修后总结出来的。
此贴由 wuying52636391 在 2008-03-09 21:10:38 最后编辑
此贴由 wuying52636391 在 2008-03-09 21:11:54 最后编辑
此贴由 wuying52636391 在 2008-03-09 21:14:04 最后编辑
作者:
吓吓
时间:
2008-3-9 21:28
水管是做在吊顶里
唉~~~装修队是亲戚的朋友
头大啊
作者:
wuying52636391
时间:
2008-3-9 21:31
呵呵,那你就找你那个亲戚多来你家玩玩,看看
此贴由 wuying52636391 在 2008-03-09 21:32:18 最后编辑
作者:
一剪梅
时间:
2008-3-9 21:41
根据一般常规,水管敷设应该上热下冷,横平竖直,至于固定的方法当然是工厂制作的固定塑料夹子最妥当,家用水管一般为PPR给水管(聚丙稀)管材,为了节约资源国家已经不提倡镀锌管,如果装修工人采用简单的固定方法必须要做到,一,固定牢靠,楼主应该可以判断现场施工后水管的牢固程度,在所有的给水管道施工完毕之后多所有龙头口加装闷头,必须进行加压试验,一般是在1.6MPa的加压状态下持续多个小时没有出现漏水及音水现象,表示该工程合格,这样以后基本不会出现水管的故障.